| Author: | Forsman [ 15 Nov 2014, 14:51 ] |
| Post subject: | Behöver hjälp att tyda schemat till ny golvvärmetermostat! |
Hejsan hoppsan i lingonskogen! Jo, jag har skaffat nya termostater till mitt golvvärmesystem (vattenburen). Termostaterna styr ställdon och vi pratar 24 volt AC. Bild på gamla termostaten från Wirsbo: Å en bild på den nya från Uponor: Jag har tre kablar kopplade till den gamla och de ansluts på 2, 3 och 4. Jag vill veta var jag ska ansluta dessa tre kablar på de nya termostaterna! Den där klockfunktionen skall inte användas utan det är bara termostaten som styr. Någon? |
|
| Author: | dirt [ 15 Nov 2014, 15:10 ] |
| Post subject: | Re: Behöver hjälp att tyda schemat till ny golvvärmetermosta |
2 till 2 3 till 3 4 till 4 och en bygel från 2 till 5 skulle jag tro (förbikoppling av timer) |
|
| Author: | Forsman [ 15 Nov 2014, 16:26 ] |
| Post subject: | Re: Behöver hjälp att tyda schemat till ny golvvärmetermosta |
Det funkade! Jag byglade inte 2→5, utan kopplade bara 2, 3 och 4! Skål, dirt och tack för hjälpen! |
|