Sitter och ritar FTX-ventilation till kåken. Boverket föreskriver Min 0,35l/s per m2 i luftomsättning. Är det fel att dimensionera för 0,5l/s istället? Varför ligga på minvärdet lixom? :?:

Author:  rifle [ 01 Jul 2013, 10:52 ]
Post subject:  Re: FTX ventilation

Dimensionera -20l/s i duschrum, -10 i wc utan duch, -10-20 i tvättstuga, -10 i kök. Sen får du balansera med tilluften i övriga rum som sovrum och tvrum.
Så behoven i rummen är viktigare än flöde per kvm. Frånluften blir styrande pga av att man vill få bort fukt och lukt.

Author:  Svullo [ 01 Jul 2013, 12:50 ]
Post subject:  Re: FTX ventilation

Tackar!

Med din metod hamnar jag på 70l/s, 0,35-normen ger 57 och om jag gör som min egen tanke att lägg amig på 0,5 så blir det 80l/s verkar stämma rätt bra med din modell mao. Tänkte lägga mig med lite marginal omsättningsmässigt, sedan kolla så lufthastigheten inte blir för hög i rören med medföljande ljudproblem.

Klurar på detta aggregat som jag tror är ganska perfekt: http://www.flexit.no/sv/produkter/luftbehandlingsaggregat/aggregat-50-200/UNI3/
Men frågan är ju om det är bättre eller sämre att gå upp ett snäpp till detta: http://www.flexit.no/sv/produkter/luftbehandlingsaggregat/aggregat-50-200/UNI4/

Author:  johan [ 01 Jul 2013, 21:28 ]
Post subject:  Re: FTX ventilation

Vilken återvinning i %?
Roterande att föredra. Mkt bättre verkan.
Satsa på välkända märken, typ Swegon. R85 el liknande.
Finns många lycksökare i branschen.

Author:  Svullo [ 04 Jul 2013, 10:33 ]
Post subject:  Re: FTX ventilation

Hej Johan, det är detta aggregat från Norska Flexit jag siktar på: http://www.flexit.no/sv/produkter/luftbehandlingsaggregat/aggregat-50-200/UNI3/ SYnpunkter på det?