Sitter och ritar FTX-ventilation till kåken. Boverket föreskriver Min 0,35l/s per m2 i luftomsättning. Är det fel att dimensionera för 0,5l/s istället? Varför ligga på minvärdet lixom?
30 Jun 2013, 21:14
rifle
Joined: 28 Feb 2003, 11:15 Posts: 4286 Location:
Re: FTX ventilation
Dimensionera -20l/s i duschrum, -10 i wc utan duch, -10-20 i tvättstuga, -10 i kök. Sen får du balansera med tilluften i övriga rum som sovrum och tvrum. Så behoven i rummen är viktigare än flöde per kvm. Frånluften blir styrande pga av att man vill få bort fukt och lukt.
Med din metod hamnar jag på 70l/s, 0,35-normen ger 57 och om jag gör som min egen tanke att lägg amig på 0,5 så blir det 80l/s verkar stämma rätt bra med din modell mao. Tänkte lägga mig med lite marginal omsättningsmässigt, sedan kolla så lufthastigheten inte blir för hög i rören med medföljande ljudproblem.
Joined: 12 Aug 2002, 10:11 Posts: 1830 Location: Helsingborg
Re: FTX ventilation
Vilken återvinning i %? Roterande att föredra. Mkt bättre verkan. Satsa på välkända märken, typ Swegon. R85 el liknande. Finns många lycksökare i branschen.