Tjena!

Jag håller på och ska mäta ett ingångstrafo.
Är ny på området. Har pratat med en som har koll.
han berättade att man först tar reda på primär och sekundär sida genom att mäta motstånd.
Ena sidan visar ca någ0t på 300 ohm.
andra sidan ca 42 ohm? det låter lite.
är en omkopplare på för lika inspänningar, men det borde väl bara vara att mäta på själva "huvud sladdarna"? som går in(eller ut) från transformatorn. Känns som att det är in sidan. har för mig att sladden var kopplad dit när jag snodde den från en radio. men 42 ohm känns fortfarande konstigt. är den paj då?
skulle kunnat lägga in en bild. men jag har inte fattat hur man gör det här.

Är grönjölig inom detta område.

Hare gött!!


22 Nov 2010, 23:01
Profile ICQ YIM WWW
User avatar

Joined: 27 Dec 2007, 21:55
Posts: 2892
Location: Uppsala
Post 
Don't do it.
Ska mätas utan sladdar inkopplade bla bla.
Om det bara är 2 ingång o 2 utgång så må så vara,(typ enkel toroid) men du vet nog inte tillräckligt. Jag skulle aldrig lita på mina mätningar i detta fall.


22 Nov 2010, 23:22
Profile

Joined: 24 Mar 2010, 00:11
Posts: 649
Location:
Post 
Jag mäter ju på den när den är avklippt och urkopplad.
Borde väl vara högre resistans än 42ohm, tänkte jag bara?
tänkte att nån kanske har koll på vad det kan vara som är vajsing. om jag har tänkt snett eller om den är paj.
När man vet vilken som är primär och sekundär är det väl bara att koppla in den och sen ställa sig barfota på ett plåtgolv och greppa trådarna på sekundärsidan. Eller?
eller eventuellt bara mäta där?

får ha pappa elektriker som backup men jag tänkte att jag kunde lära mig något själv innan.


22 Nov 2010, 23:46
Profile ICQ YIM WWW

Joined: 02 Nov 2003, 00:51
Posts: 958
Post 
Jag ANTAR att det är en NÄT-transformator du menar.
42 ohm är inget konstigt och framför allt inte lågt- givetvis beroende på hur "stor" den är.
Det är inte speciellt svårt att mäta upp en nättrafo- men om man inte vet hur/vad man skall göra avråder jag å det bestämmdaste.
En 230V glödlampa i SERIE med trafon när man skall testa är inte alls dumt.
b


23 Nov 2010, 08:21
Profile

Joined: 24 Mar 2010, 00:11
Posts: 649
Location:
Post 
Japp det är en nättransformator.
Tack för ett bra svar! Det var ett sådant jag behövde.
Ska självklart vara försiktig när jag mäter.
Har lärare i skolan som har koll, och pappa elektriker
och så har jag otrolig respekt för sånt här.
Gör inget jag inte är hundra på.
Tack skaruha gammelnalle!


23 Nov 2010, 13:06
Profile ICQ YIM WWW
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 5 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 36 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software.