Author:  crybaby [ 09 Feb 2018, 08:50 ]
Post subject:  Skiljetrafo

Halloj !

Jag har "hittat" en skiljetrafo.
Tänker att den blir perfekt att filtrera lite brum i replokalen.
Behöver lite CEE-adaptrar förstås.

Men min fråga som lekman är:
3000VA lär ju räcka och bli över. :shock:
Kommer den att börja käka ampere så fort jag ansluter den ?
Eller drar den först när jag förbrukar på sekundärsidan ?

Vill ju inte att den skall blåsa min 10A säkring, fastän den är obelastad.
8)

Image

Image

Author:  lampuradio [ 09 Feb 2018, 10:40 ]
Post subject:  Re: Skiljetrafo

En bra transformator har mycket låga förluster, dvs låg egenförbrukning, så den lär inte dra mycket alls när den inte har belastning. Däremot kan den troligen skapa en rätt rejäl inkopplingsströmstöt bara genom sin storlek, så det skadar nog inte att kolla om det är en trög säkring för uttaget - det är nog bäst att använda en sådan.

Author:  speed [ 09 Feb 2018, 15:56 ]
Post subject:  Re: Skiljetrafo

Den räcker långt. Den drar dock en rejäl ström vid tillslag kan jag tänka mig. Sen löser den inte brum men det är nog inte brum du har i lokalen? Den löser nog missljud från exempelvis maskiner i elnätet som sätts på och stängs av osv.

Author:  crybaby [ 09 Feb 2018, 22:28 ]
Post subject:  Re: Skiljetrafo

speed wrote:
Den räcker långt. Den drar dock en rejäl ström vid tillslag kan jag tänka mig. Sen löser den inte brum men det är nog inte brum du har i lokalen? Den löser nog missljud från exempelvis maskiner i elnätet som sätts på och stängs av osv.


Jo, där har du rätt. Brum är det eg inte.
Men gott om andra oljud, som ventilationsmotorer mm.

Ok.
Får kolla säkringen innan jag slår på den.
Hoppas på 16A, annars får jag väl uppgradera den.

Author:  lampuradio [ 10 Feb 2018, 20:11 ]
Post subject:  Re: Skiljetrafo

Tror knappast det behövs nån uppgradering till 16 A, bara att säkringen är trög om det är en 10 A, precis som man normalt måste ha om man har en 10 A till ett kompressorkylskåp eller liknande. Den klarar en inkopplingsström som överstiger driftströmmen under längre tid än en vanlig ("snabb") säkring. Att uppgradera en gruppsäkring är dessutom ett elektrikerjobb och kan innebära kostnader för nytt kablage om man har lite otur.

Author:  crybaby [ 10 Feb 2018, 22:49 ]
Post subject:  Re: Skiljetrafo

OK.

Tack för info !
:D

Author:  surfbrother [ 11 Feb 2018, 21:48 ]
Post subject:  Re: Skiljetrafo

Precis vad jag skulle behöva. Var hittar man en sådan? :wink:

Author:  speed [ 12 Feb 2018, 13:57 ]
Post subject:  Re: Skiljetrafo

surfbrother wrote:
Precis vad jag skulle behöva. Var hittar man en sådan? :wink:


Jag har några sådana transformatorer. Kan kolla vad jag har om du är intresserad?

Author:  surfbrother [ 12 Feb 2018, 14:44 ]
Post subject:  Re: Skiljetrafo

speed wrote:
surfbrother wrote:
Precis vad jag skulle behöva. Var hittar man en sådan? :wink:


Jag har några sådana transformatorer. Kan kolla vad jag har om du är intresserad?


Absolut intressant.
/Klas

Author:  crybaby [ 03 Mar 2018, 19:20 ]
Post subject:  Re: Skiljetrafo

Kopplade inden på prov igår.
Den drar bara 20 w i egen förbrukning. Inte mycket.
Kan väl låta den vara inkopplad permanent, antar jag.

En fråga uppstår dock:
Säkring och jordning är ju nu på "andra sidan".
Behöver jag kanske komplettera med t.ex. jordfelsbrytare eller nåt ?
:shock: :?:

Author:  lampuradio [ 03 Mar 2018, 23:04 ]
Post subject:  Re: Skiljetrafo

Om det är en "äkta skiljetransformator", dvs inte en form av spartransformator, så blir det helt skilda kretsar på primär- och sekundärsidan. Jordfelsbrytare blir då inte verksamma, om du inte bygger upp ett system med jord som är kopplat till sekundärlindningen. Du lär få ta upp det med en elektriker om du vill gå vidare, men jordfelsbrytare mäter ju strömmarna som går i fas och nolla. Om fasströmmen slinker till jord, via nån felaktig apparat eller nån person som petar på fel grejer, och inte kommer "hem" via nollan, så slår jordfelsbrytaren ifrån pga att strömmarna "ut och hem" inte är lika (vid < 30 mA skillnadsström). Sekundärsidan på en skiljetrafo har ingen förbindelse med jord, så även om man använder vanlig skyddsjord kan man inte få sådana felströmmar att de kan lösa ut en jordfelsbrytare som är kopplad på sekundärsidan. Det positiva är att man kan inte heller få en stöt pga kontakt med sekundärsidans fas och jord (eftersom sekundärlindningen inte har nån förbindelse med jord). Detta kanske blev lite överkurs, men enligt min mening behöver du inte trixa med säkringar eller jordfelsbrytare efter trafon. En rejäl överlast på sekundären lär lösa ut säkringarna som matar primärlindningen. Jordfelsbrytare kommer inte att göra någon nytta på uttagen som är kopplade till sekundärlindningen.

Det som avgör är hur transformatorn är kopplad (dvs om lindningarna är separerade från varandre eller ej).